您当前所在的位置:陕西国兴电子科技有限公司 > 新闻中心 > 红外报报警系统在防雷保护中遇到的的问题及处理

新闻中心

红外报报警系统在防雷保护中遇到的的问题及处理

关键词:

红外报警 防雷方法陕西防雷 汉中防雷陕西汉中国兴防雷公司

2013-04-28

 

一、红外报警系统工作原理

系统由报警主机、报警控制器和红外探测器三部份组成,当作案者进入监控范围时无须触及任何装置即被探测,探测器发出编码盗情信号,控制器经解码即发出声光报警并指示盗情发案位置,电子钟自动记忆案发时间。

功能指标:

1、无线防区、有线防区、紧急防区

2、无线防区、有线防区可独立布防、撤防及一键布防功能

3、独立报警方位、布防状态指示,报警时间显示锁定

4、主机与探测器收发距离1-10Km(空旷地)

5、探测器与控制器采用固定编码配接

6、外接警号、交流220V报警联动输出

7、两路有线紧急防区可配接紧急按钮(常开接点)

技术参数:

电源电压:AC185~245V,DC10~13.8V(1.6Ah或5.2Ah)

报警时最大功耗:≤15W

内置报警喇叭声压:≥85dB

外接有线警号声压:≥110dB

无线接收灵敏度:≤0.2uV

防区数量:无线30个、有线4个、紧急2个

使用环境:-10ºC ~ +60ºC


二、系统工作情况及安装防雷器后出现的故障

1、在没有安装防雷器以前,只要预到雷雨天气就有部分红外报警设备被打坏。

2、在没有雷击发生时也时常有部分红外报警设备莫明其妙损坏。

3、对方提出对红外报警系统进行检查并增加防雷保护。

4、安装防雷器后的一天早上8点左右,在没有雷击现象发生时有一小部分直流电源防雷器被损坏。

5、工作人员在检测线路运行情况时,好像突然听到防雷箱里面‘嘣’的一声响,便立即把此电源防雷箱折除,交给施工方并表示防雷器出了问题(后经专业仪器测试防雷器工作正常)。

6、同样是在另一天的早上8点左右,在没有雷击现象发生时又有一小部分直流电源防雷器损坏。


三、问题分析

1、 操作过电压

(1)操作过电压产生的原因

产生操作过电压的原因,是由于电力系统中很多设备都是储能元件,在断路器或隔离开关开断的过程中,储存在电感中的磁能和储存在电容中的静电场能量(电能)发生了转换、过渡的振荡过程,由振荡而引起过电压。

操作过电压的特点是持续的时间通常比雷电过电压长,而又比暂态过电压短。一般在数百微秒到100ms之间,并且衰减的很快。操作过电压一般可分为:截流过电压、三相同时截流过电压和高频重燃过电压三种。另外,由于断路器的制造工艺问题,在合闸时发生弹跳,引起操作过电压的情况则更为复杂。

(2)三相同时截流过电压。

断路器开断后,电路中定会产生高频率的能量振荡。在截流初始,恢复电压因高频振荡上升较快,此时断路器触头间抗电强度有限,触头间易发生电弧重燃,电容上的电荷就要通过回路进行高频放电,该高频电流过零时,电弧又熄灭,接着又可能多次出现重燃又熄弧的过程。所以在某些情况下,如开断感性小电流时,触头间的重燃相当于自动的放电间隙,限制了过电压幅值。另一方面,当电抗器与断路器通过三相电缆联接时,其电缆芯线间有相间互电容和互电感,使得当一相开断截流而产生过电压和重燃时,其暂态高频电流通过电磁耦合至其它两相同时感应出一个高频电流。该高频电流与原有的工频电流叠加,其结果可使两相电流瞬间过零而被截断。对于50Hz的工频而言,上述高频振荡过程极快,可视为三相同时截流,即在三相中同时产生截流过电压,且在后两相中的截流值可能很大,从而产生很高的过电压。

(3)高频重燃过电压。

高频重燃过电压,是基于真空断路器切断较大电流且并未发生截流时出现的多次重燃。当工频电流过零时,真空断路器开断熄弧,电容即向电感放电,开始振荡,触头间出现恢复电压,当电压等于断路器恢复强度时,发生第一次重燃;当振荡电压第一次达到幅值时,振荡电流第一次过零,再次熄弧,但电流值已非初次开断时的零值,即高频电流幅值大于工频电流瞬时值。如此反复,振荡电流不断升高,振荡最高电压不断加大,过电压可达极高幅值。虽然振荡必将衰减至稳态值,但已可能对设备绝缘产生严重危害。

2、电源三相负荷不平衡

在三相四线制供电系统中,配电变压器为Y/Yno接线,存在很多的单相负载,从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。《供配电设计规范》、《变压器运行规程》中都规定了Y/Yno接线的配电变压器运行时中线电流不能超过变压器相、线电流的25%,这是由变压器的结构所决定的。很多使用单位往往只考虑配电线路的承载量,而忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。如在动力及照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成三相电流的不平衡。

三相负荷不平衡会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高。

三相负荷不平衡运行会加大线损损耗,引起电源线路发热,减少线路使用寿命及容易引起绝缘损坏。

3、电源质量问题对设备的影响

(1) 电压的变化范围过大;电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。

(2)开关电源的使用造成波形失真(或称谐波);波形失真会使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,影响各种电气设备的正常工作,会导致继电保护和自动装置误动作,会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。

4、雷电产生的浪涌

(1)浪涌电压:指在瞬间内(毫秒级)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期,是破坏精密电子设备的主要元凶。

电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型:

破坏:电压击穿半导体器件;破坏元器件金属化表层;破坏印刷电路板印刷线路或接触点;破坏三端双可控硅元件/晶闸管等。

干扰:锁死、晶闸管或三端双向可控硅元件失控;数据文件部分破坏数据处理程序;出错:接收、传输数据的错误和失败;原因不明的故障等。

过早老化:零部件提前老化、电器寿命大大缩短;输出质量下降。

调查数据表明,在出现问题的电气设备中,有63%是由于电涌造成的。

(2)瞬态过电压和暂态过电压,指峰值电压高达20000V,但持续时间10~6s-10~4s的脉冲电压。其产生的主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,主要由雷电所致。

 它的主要危害是:以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备、以大型CMOS集成元件组成的等电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点,暂态过电压不仅会造成电子设备产生误操作,或者造成电子设备受到干扰,数据丢失,或暂时瘫痪;严重时可引起元器件击穿及电路板烧毁,使整个系统陷于瘫痪。

5、线路布置混乱

配电箱里布线紊乱,线头被随意的包裹,强、弱电纠缠不清。

系统经过多次整改和更新,原有的有问题的线路未拆除,再次穿入新的传输线路,致使线管暴满,线路负载量大发热并加速老化。

机房内未按标准施工方法进行线路布置,各弱电系统的线路未分开,机房地板下整个就是一张网。强、弱电纠缠不清,布线紊乱等都会给弱电信号的传输造成较大的干扰。


四、处理方法

1、更换与之相匹配的同类型信号类防雷器

2、检查红外监控系统线路的破损和接头处的连接情况

3、优化电源环境,检查UPS供电设备的电源稳定性

4、增加电源稳压设备,解决电网中大型感性设备在起动过程中产生的操作过电压

5、处理三相电源不平衡的原因,避免电源系统中的零电位飘移现象

五、结束语

经过这些有针对性的处理后,对红外监控弱电供电系统将起到稳压和均压及很好的雷电防护效果,彻底保护设备的安全、正常工作。将为保障国家和人民生命财产安全起到更加重要的作用。