基站防雷与接地技术规范 QB-W-011-2007(3)

关键词:

基站防雷与接地技术陕西防雷 汉中防雷陕西汉中国兴防雷公司

2013-04-28

 
前 言
本规范依据有关雷电防护的国家标准和信息产业部标准,结合移动通信基站实际情况,提出了移动通信基站防雷与接地设计的技术规定,同时对基站防雷与接地工程的建设、验收,及防雷设施的维护管理作了具体的规定,是中国移动通信基站进行防雷与接地设计、施工、维护的技术规范。
本规范由中移有限网[2007]67号印发。
本规范由中国移动通信有限公司网络部提出并归口。
本规范起草单位:中国移动通信有限公司 中国移动通信集团浙江有限公司。
本规范主要起草人:方力 高健 於光鑫 俞龙云。
本规范解释单位:中国移动通信有限公司网络部。
目 录
1 范围.....................................................................1
2 引用标准.................................................................1
3 术语和定义...............................................................1
4 总则.....................................................................5
5 移动通信基站的联合接地系统...............................................5
5.1 地网的组成............................................................5
5.2 接地体............................................................... 10
5.3 接地线与接地引入线 ...................................................10
5.4 接地汇集线与接地汇流排 ...............................................11
5.5 接地电阻.............................................................11
5.6 非自建机房的接地系统 .................................................12
6 移动通信基站的防雷与接地................................................15
6.1 直击雷防护...........................................................15
6.2 供电线路的防护.......................................................15
6.3 馈线的接地保护.......................................................16
6.4 通信线路的防雷与接地 .................................................17
6.5 监控系统的防护.......................................................18
6.6 其它设施的防雷与接地 .................................................18
6.7 方仓(彩钢板)机房的防雷与接地 .......................................18
6.8 浪涌保护器的使用 .....................................................19
7 移动通信基站防雷与接地工程的施工........................................20
7.1 室外工程.............................................................20
7.2 室内工程.............................................................22
8 移动通信基站防雷与接地工程的验收........................................24
8.1 隐蔽工程验收.........................................................24
8.2 初验.................................................................24
8.3 终验.................................................................25
9 移动通信基站防雷与接地系统的维护与管理 ..................................26
9.1 防雷接地设施的日常维护 ...............................................26
9.2 浪涌保护器的维护 .....................................................26
附录A 关于浪涌保护器的使用规定 ........................................28
附录B  移动通信基站防雷与接地工程的竣工、验收资料......................32
附录C     全国年平均雷暴日数区划图 ........................................40
附录D  全国主要城市年平均雷暴日数统计表................................41
附录E  土壤电阻率参考值................................................43
附录F  地网接地电阻的测量..............................................44
附录G  本规范用词说明..................................................45
条文说明...................................................................46

1 范围
本标准是根据相关国家标准、信息产业部标准,参考 ITU-T 建议等有关资料,结合移动通信基站的实际情况制定。
本标准适用于新建移动通信基站防雷与接地系统的设计、工程建设、维护管理。对于改建、扩建、整治移动通信基站的防雷与接地系统也可参照本规范执行。
2 引用标准
中华人民共和国国家标准 GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》 (2000年版) 。
中华人民共和国通信行业标准 YD 5098-2005 《通信局 (站) 防雷接地工程设计规范》 。 
3 术语和定义
3.1 雷暴日(Thunderstorm Day)
一天中可听到一次以上的雷声则称为一个雷暴日。
3.2 雷电活动区(Keraunic Zones)
根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区;
少雷区为一年平均雷暴日不超过 25天的地区;

中雷区为一年平均雷暴日在 26~40天的地区;
多雷区为一年平均雷暴日在 41~90天的地区;
强雷区为一年平均雷暴日超过 90 天的地区。
3.3 雷击(Lightning Stroke)
雷云对大地及地面物体的放电现象。
3.4 直击雷(Direct Lightning Flash)
闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。
3.5 非直击雷(Indirect Lightning Flash)
击在建筑物附近的大地、其他物体或与建筑物相连的引入设备的闪电。
3.6 雷电过电压(Lightning Overvoltare)
因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压。
3.7 地(Earth,Ground)
大地或代替大地的某种较大导电体。
3.8 接地(Earthing)

将导体连接到“地” ,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电
流流入或流出大地(或代替大地的导电体) 。
3.9 接地系统(Earthing System)
接地线、接地汇流排、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。
3.10 综合防雷(Synthetical Lightning Protection Technology)
对建筑物及内部电子信息系统进行直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护的系列措施。
3.11 外部防雷装置(External Lightning Protection System)
由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用于防直击雷的防护装置。
3.12 内部防雷设施(Internal Lightning Protection Facility)
由等电位连接系统、接地系统、屏蔽系统、浪涌保护器等组成,主要用于减少和防止雷电流产生的电磁危害。
3.13 接闪器(Air-terminal System)
包括避雷针、避雷带(线) 、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
3.14 雷电引下线(Down-conductor System)

连接接闪器与接地装置的金属导体。
3.15 接地体(Earthing Electrode)
为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
3.16 接地网(Ground Grid)
由一组或多组接地体在地下相互连通构成,为电气设备或金属结构提供基准电位和对地泄放电流的通道。
3.17 接地引入线(Earthing Conduction)
接地网与接地汇集线之间相连的导电体称为接地引入线。
3.18 接地装置(Earth-termination System)
接地引入线和接地体的总和。
3.19 基础接地体(Foundation Earth Electrode)
建、构筑物基础中地下混凝土结构中的接地金属构件和预埋的接地体。
3.20 等电位连接(Equipotential Bonding)
将不同的电气装置、导电物体等,用接地导体或浪涌保护器以某种方式连接起来,以减少雷电流在它们之间产生的电位差。
3.21 接地端子(Earthing Terminal)
接地线的连接端子或接地排。
3.22 接地汇集线(Main Earthing Conductor)
接地汇集线是指作为接地导体的条状铜排,通常作为接地系统的主干(母线) ,可以敷设成环形或线形。
3.23 接地汇流排(Earth Terminal)
与接地汇集线相连,并作为各类接地线连接端子的矩形铜排。 
3.24 土壤电阻率(Earth Resistivity)
表征土壤导电性能的参数,它的值等于单位立方体土壤相对两面间的电阻,常用单位是Ω·m。
3.25 工频接地电阻(Power Frequency Ground Resistance)
工频电流流过接地装置时,接地体与远方大地之间的电阻。其数值等于接地装置相对远方大地的电压与通过接地体流入地中电流的比值。
3.26 联合接地(Common Earthing)
使基站内建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将机房内设备的工作接地、保护接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式。


3.27 防雷区(Lightning Protection Zones ,LPZ)
需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
3.28 浪涌保护器(Surge Protective Devices,SPD)
通过抑制瞬态过电压以及旁路浪涌电流来保护设备的装置。它至少含有一个非线性元件。
3.29 开关型(间隙型)浪涌保护器(Switching type SPD)
无浪涌时呈高阻状态, 对浪涌响应时突变为低阻的一种 SPD。 常用器件有气体放电管、放电间隙等。
3.30 限压型浪涌保护器(Voltage Limiting type SPD)
无浪涌时呈高阻状态,但随着浪涌的增大,其阻抗不断降低的 SPD。常用器件有氧化锌压敏电阻、瞬态抑制二极管等。
3.31混合型浪涌保护器(Combination type SPD)
有开关型和限压型器件混合组成的 SPD。

3.32 SPD残压(SPD residual Voltage)
雷电放电电流通过 SPD时,其端子间呈现的最大电压.。
3.33 标称导通电压(Nominal start-up voltage)
在施加恒定 1mA直流电流情况下,氧化锌压敏电阻的启动电压。
3.34 标称放电电流(Nominal discharge current,I N)
表明 SPD通流能力的指标,对应于 8/20μs 模拟雷电波的冲击电流。
3.35 最大通流容量(Maximum discharge current,I max)   
SPD不发生实质性破坏,每线(或单模块)能通过规定次数、8/20μs 模拟雷电波的最大电流峰值。最大通流容量一般大于标称放电电流的 2.5 倍。 
3.36 8/20µs、10/350µs 冲击电流波形(8/20µs、10/350µs Impulse Current Waveform)